I områder hvor farlige konsentrasjoner av brennbar gass eller damp kan oppstå, må det treffes tiltak for å redusere risikoen for eksplosjoner. Denne delen av NEK EN IEC 60079-10 fastlegger de viktigste kriterier som trengs for å vurdere risikoen for antennelse., og gir retningslinjer for utforming og kontrollparametere som kan bidra til å redusere en slik risiko.Denne normen kan brukes som grunnlag for installasjon av utstyr i eksplosjonsfarlige områdernledning
Denne delen av IEC 60079 omhandler klassifisering av områder hvor lettantennelig gass eller damp kan forekomme, som grunnlag for å gjøre korrekt valg av installasjon og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, (se merknad 1 og 4).
Denne normen er beregnet der hvor det er fare for antennelse av lettantennelige gasser og damper blandet med luft under normale atmosfæriske forhold (se merknad 2).
Normen gjelder ikke for:
a) elektriske installasjoner i gruver som er eksplosjonsfarlig på grunn av gruvegass (metan);
b) bearbeiding og produksjon av eksplosiver;
c) områder hvor det kan forekomme brennbart støv eller fiber;
d) katastrofale feil (se merknad 3);
e) rom for medisinsk bruk
f) områder hvor det kan forekomme brennbar tåke som utgjør en uforutsigbar risiko og som krever spesielle hensyn. (se merknad 5)
g) private hjem
Denne normen tar ikke hensyn til følgeskader.
Definisjoner og forklaringer av (begreper)betegnelser er gitt sammen med hovedprinsipp og metodikk for klassifikasjon av eksplosjonsfarlige områder.
For detaljer angående utstrekning av eksplosjonsfarlige områder i spesielle industrier eller applikasjoner, kan det refereres til bransjestandarder som er gjeldende for disse industrier eller applikasjoner.