Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder ivaretar spesielt forhold for drift i slike atmosfærer. Det er av sikkerhetsgrunner nødvendig gjennom hele levetiden av slike installasjoner at disse egenskapene blir opprettholdt, de krever derfor innledende inspeksjon og enten
a) deretter regulære periodiske inspeksjoner, eller
b) kontinuerlig tilsyn av kvalifisert personell
c) i samsvar med denne norm og, vedlikehold når det er nødvendig,
MERKNAD Med korrekt funksjonell drift i eksplosjonsfarlige områder menes ikke, og skal ikke menes, at integriteten av spesielle tiltak er ivaretatt.
Denne delen av NEK EN 61241 er ment til bruk av eiere og dekker forhold direkte relatert til inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner kun i eksplosjonsfarlige områder. Den inkluderer ikke generelle krav til elektriske installasjoner, heller ikke prøving og sertifisering av elektrisk utstyr. denne norm supplerer kravene som er ned lagt i IEC 60364-6.(NEK 400-6)
Denne normen forutsetter at et effektivt rengjøringssystem forligger for anlegget.
Prinsippene i normen kan altså bli fulgt hvis brennbare fibere eller svevestøv kan forårsake en fare.
Normen er ment for bruk der det er risiko for en eksplosiv støv/luft blanding eller brennbare støvlag ved normale atmosfæriske forhold.
Den gjelder ikke for
· underjordiske gruver
· områder med risiko for hybride blandinger
· støv fra eksplosiver som ikke krever atmosfærisk oksygen for å brenne, eller for
· selvantennende substanser (pyrofor)
Normen vil bli integrert under 79-serien og bli integrert i IEC60079-17:2007